妙妙妈咪 2013-06-19 15:31:03 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 4223查看 2回答
灌注桩纵筋搭接属于设计搭接还是非设计搭接?
请教各位一个设计搭接与非设计搭接的问题;例如:桩的纵筋长24米,这纵筋必然就需要焊接或者说搭接,图纸说明明确22厘以内允许搭接35d,那此纵筋的搭接位置是属于设计搭接还是非设计搭接?问题补充:另外还有桩加劲箍筋结合位置也是焊接的,焊接就有钢筋重合的位置了,重合的位置是否算钢筋量?就是是否加0.2m
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好一般桩工程的钢筋都是用焊接的,你其实可以在桩基说明里面可以看到说明:桩基主筋的搭接方式,所以这个是属于设计搭接的。如图
2013-06-19 15:39:27
-
设计搭接:就是设计施工时要求的搭接;非设计搭接:就是构件的通长钢筋长度大于定尺长度时的搭接。由此可见“图纸说明明确22厘以内允许搭接35d”所以该纵筋的搭接位置则属于设计搭接。
2013-06-19 15:45:01
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看