972735100 2013-06-19 20:05:00 | 河南省 安装 | 2398查看 5回答
引下线与LEB之间的焊接
引下线与LEB连接还需计算焊接点吗,怎么套价
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳关于这个在各地都有较大争议,有套用线盒安装子目的,有套用端子箱子目的,有套用接线箱子目的,基本上要看各地定额站对定额的解释。就我个人意见,按实际工序,LEB有时候就是连接的扁钢上加个线盒,这个直接套用线盒安装就好;有的买的是成品的LEB箱,有个端子连接,就可以套用端子箱或接线箱(就工序成本而言,套用接线箱更接近于实际造价)。 关于引下线与LEB的连接点的问题,我总结了一下防雷接地内所有以m为计量单位的定额,在你计算引下线、接地母线、避雷网、接地网的时候,都是按延长米计量,基本上里面都已经包含了两端与其他部分的连接,譬如:引下线包含了与接地网和防雷网的连接、室内接地母线包含了与接地系统和端子箱(板)的连接等。因此,这里的焊点不能重复计取,只能计算连接线的长度。
2013-06-20 08:50:03
-
引下线与LEB连接还需计算焊接点吗,怎么套价 不需要,已包含在相关子目中了。
2013-06-20 05:52:33
-
LEB箱套用定额:c-324端子箱安装(台)户内; 工作内容包括:压焊端子、接线。
2013-06-19 20:32:27
-
引下线至等电位间需要用型钢连接起来,只计算这个型钢的长度就可以了。
2013-06-19 20:32:20
-
引下线与LEB连接不能计算焊接点,要计算自引下线到LEB箱的连接扁钢或圆钢。
2013-06-20 06:37:45
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看