图中采暖回水管道距地高度 该是多少?
图中采暖回水管道距地高度 该是多少? 供水干管辐射在2楼顶板下?意思是紧贴顶板么?标高可否设置成层顶标高? 系统图中 地沟内的回水干管和二层顶板下的供水管 都断开了 怎么计算?问题补充:散热器选用SC(WC)TZYGL3-6-8内腔无砂铸铁散热器 均为立装。
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳供水的水平干管标高设置,与楼层的层高和结构形式有关,如无梁时按天棚板下皮-200mm,有梁时在梁下皮-100mm,梁的下皮就是窗时,管就得穿梁安装,那管道还是天棚板下皮-200mm。 你这种型号的散热器进出口的中心距是600mm,散热器安装下出口距地150mm,(R3)的供水DN20立管计算高度,也就是水平供水干管到地面的高度-750mm,回水管立管从二层地面+150mm,计算到一层地面下的回水水平干管位。
2013-06-20 09:03:38
-
散热器距地高度可参考图集96K402-0 ;
2013-06-20 06:08:35
-
图中采暖回水管道距地高度一般是100~150mm。供水干管辐射在2楼顶板下不是紧贴顶板;标高可设置成层顶标高-板厚度-200mm。系统图中地沟内的回水干管和二层顶板下的供水管以散热器为界,进散热器的是供水管、出散热器的是回水管,所以都断开了。
2013-06-20 05:48:12
-
一般在离地15公分左右
2013-06-20 08:29:27
-
没有卫生间的房间距地面150mm,有卫生间的地面距地面250mm,希望对你有所帮助
2013-06-20 08:54:26