• 柱墩不能设置箍筋类型吗?

    不论我怎么修改肢数,柱墩的内部箍筋永远是单肢箍,柱墩不能像柱那样修改箍筋类型吗? 别说让我编辑钢筋然后锁定啊,我这有236根柱墩,截面又都不一样,要是那样的话我还不如直接手算呢! 我想要这样的箍筋类型!

    柱墩

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你打4000166166求助

    2013-06-20 18:31:37 

  • 你把柱墩的截面图形发来看看啊 如果柱墩是梁式的就可以进行变通处理

    2013-06-20 18:31:41 

  • 你好! 不知道你说的是哪一种柱墩,我试了一下,矩形上柱墩和矩形下柱墩的属性里是可以修改箍筋肢数的。如下图:

    修改箍筋

    2013-06-20 18:46:45 

  • 你可以把这个柱墩新建为一个柱构件,然后截面编辑柱纵筋和箍筋信息,然后只需要在其他属性里把汇总信息修改为柱墩就OK了,希望这样可以帮到你,如图所示: 这样的话,也可以新建柱墩,在属性栏里把箍筋肢数修改为4*2就OK了,但就你所箍筋图,这样缺少了两个弯钩,只需把两个弯钩手工计算出来就行了

    答疑解惑

    2013-06-20 19:25:33 

  • 同意木子的回答。

    2013-06-20 21:04:29 

  • 应该是可以的。你仔细看看吧。

    2013-06-21 07:59:18 