doudou 2013-06-21 09:44:50 | 湖南省 土建 | 652查看 4回答
镀锌钢管图纸上的型号石Φ150,但是预算定额室内管道里面型号只有DN的。
请问改怎么算,镀锌钢管Φ150,200米问题补充:再请问下钢管的外径和壁厚的数据在哪里有体现?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
这个表示方法应该是表示外径,实际上这种表示有误,钢管一般采用公称直径标注,另外外径150的管子找不到对应的,DN150的镀锌管对应外径160的。因此,咨询设计具体标注是什么。
2013-06-21 13:43:04
-
国家标准镀锌钢管DN150外径不是150mm是165mm,应该是设计单位标注疏忽。应该询问设计单位修改标注。钢管的外径和壁厚的数据在五金手册中查找。
2013-06-22 05:48:57
-
大于100的镀锌管,套七册消防管道卡箍沟槽连接子目。 Φ150应该是外径,DN150是内径。一般设计是用DN表示钢管直径。
2013-06-21 10:18:47
-
支持楼上的观点
2013-06-21 14:53:15