amdamd 2013-06-21 09:51:08 | 陕西省 安装 | 957查看 2回答
与原电缆用分接头连接,需要用多少电缆头。
电缆yjv-4*25+1*16(一端接配电箱)与原有电缆yjv-4*120+1*70用分接头连接。是不是需要4*25+1*16电缆头2个,分支头150/50共5个
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好 1.利用分支器或者穿刺线夹是不需要计算电缆头的, 2.需要计算焊压铜接线端子个数,几芯计算几个焊,压,接线端子. 希望对你有帮助..
2013-06-21 10:04:07
-
这个就套用yjv-4*25+1*16电缆的2个电缆头的制作安装。 电缆头制作 安装的内容:定位、量尺寸、锯断、剥保护层及绝缘层、清洗、包缠绝缘、压连接管及接线端子、安装、接线.。不套电缆头“定位、量尺寸、锯断、剥保护层及绝缘层、清洗、包缠绝缘、”这些工作怎么办,所以必须要套电缆头的制作安装。
2013-06-21 10:18:39
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看