• 构造柱与圈梁、过梁、窗下板带相交处扣减问题

    请问 1、一般圈梁、窗下现浇板带、过梁等与构造柱相交时,相交部位,是构造柱通长算(不断开),圈梁、窗下现浇板带、过梁断开算,扣减与GZ的重叠部位,该理解是否正确? 2、以上部位扣减,如果是一字形墙体,圈梁(或窗下现浇板带、过梁)长度方向上应该是扣减一个GZ宽+两侧马牙槎突出宽度,这样理解可以吗? 3、通常砖砌体马牙槎是突出60,按0.06*0.24计算,那个砌块墙这个马牙槎突出的长度又是多少?100mm吗? 请大家帮忙,谢谢!
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1、一般圈梁、窗下现浇板带、过梁等与构造柱相交时,相交部位,是构造柱通长算(不断开),圈梁、窗下现浇板带、过梁断开算,扣减与GZ的重叠部位,该理解是否正确? 回复:构造柱算全高,截面是与砌体相连的每边增加30(因为马牙槎60是凹凸的,取平均宽度30) 2、以上部位扣减,如果是一字形墙体,圈梁(或窗下现浇板带、过梁)长度方向上应该是扣减一个GZ宽+两侧马牙槎突出宽度,这样理解可以吗? 回复:不完全正确,因为马牙槎是凹凸的,应该取马牙槎的一半计算,从理论上讲两边供增加60就可以了 3、通常砖砌体马牙槎是突出60,按0.06*0.24计算,那个砌块墙这个马牙槎突出的长度又是多少?100mm吗? 回复,砌块现场常规也是出60的 老规范好像是砌块墙凹凸是100的,现在新规范对砌块墙没有要求退缩茬,只要求放钢筋拉结

    通长

    2013-06-22 15:11:31 

  • 1. 一般构造柱是通长计算的,圈梁、窗下现浇板带、过梁断开算,扣减与GZ的重叠部位 2.砌体墙是扣减马牙槎,混凝土圈梁只是扣减构造柱截面,不扣马牙槎 3.砌块墙构造柱的马牙槎也是60mm的

    2013-06-22 13:20:47 