• 电线套定额问题

    请教RVS-2*1.5;BVV-2*1.5的线套定额时工程量分别要乘以2吗?还有电缆套定额的时候工程量不用乘以2对不对?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 同意落英神剑的回答

    2013-06-22 19:41:13 

  • 请教RVS-2*1.5;BVV-2*1.5的线套定额时工程量分别要乘以2吗?还有电缆套定额的时候工程量不用乘以2对不对? 电缆的工程量是不用乘以2的 2只是表示是两芯 电缆都是算一根的 除非是 2*BVV-2*1.5 这种 才要乘以2 BV是电线 电线是要乘以线的数量的BV-2*2 这种是两条电线 BVV是电缆 电缆里面BVV-2*1.5 是一条电缆 里面两条芯 所以只算一根

    定额问题

    2013-06-22 19:37:06 

  • RVS-2*1.5:是铜芯聚氯乙烯绝缘平行软线,BVV-2*1.5:是铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套线,它们套用定额时工程量不乘以2。 还有电缆套定额的时候工程量不用乘以2对不对? 回答:电缆敷设定额,电缆是按三芯连地考虑的,五芯电缆敷设子母基价增加30%,以此类推电缆每增加一芯基价增加30%。

    2013-06-22 20:17:30 