孤叶 2013-06-22 20:40:39 | 浙江省 钢筋算量GGJ2013 | 599查看 4回答
基础锚固问题
当基础梁以承台为支座,梁的锚固是包括整个承台的,而承台比较大时,算出来的量就大,怎么解决这个问题,
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
1、既然有承台就有柱啊,可以设置柱为支座锚固啊
2013-06-22 20:47:49
-
说起锚固那就不是整个承台梁,支座就是支座,只有基础梁的端部在承台梁中的长度才算锚固,锚固长度是根据抗震等级和砼强度及钢筋直径来确定的
2013-06-22 20:55:48
-
当基础梁以承台为支座,梁的锚固是包括整个承台的,而承台比较大时,算出来的量就大,怎么解决这个问题, 跟承台连接的梁是基础联系梁来的 你如果用基础梁 基础梁的钢筋是贯通承台的 所以钢筋量非常大 你这样 选择你那些基础梁 右键 构件转换 转换成基础联系梁 这样就好了 本来基础梁构件和承台构件同时存在就很奇葩的 假如甲方有人听过平法讲座 你这肯定被改回来的
2013-06-22 21:11:34
-
一般设计都会说明多少长度内必须贯通。
2013-06-23 07:17:41