少齐 2013-06-23 12:26:57 | 广东省 其他专业 | 6405查看 10回答
关于现浇板单向双层钢筋的疑问
现浇板有单向双层钢筋的情况吗???
全部回答
(10)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳板单向双层可以有的,出现这样标注的情况时,一般会在文字说明里,或者结构总说明里会有一个共同规定,【未注明的分布筋是什么什么的】的字样,图纸上的单向双层只是受力筋,分布筋另外考虑的
2013-06-23 13:36:48
-
现浇板没有单向双层钢筋的情况,有单层双向、双层双向(或双网双向)
2013-06-23 12:29:43
-
这个恐怕没有。 1:板的受力筋底筋一般是双向的,没有单向的情况。 2:板的受力筋面筋可以是单向的,垂直方向的有分布筋。
2013-06-23 13:07:26
-
如设计在说明时注明板底及板面的分布钢筋,那设计有可能在单向板里只绘制板底的底筋(或板面的面筋),详查看设计说明
2013-06-23 13:30:54
-
赞同4 楼的说法
2013-06-23 14:05:50
-
答:首先要明确一下所谓的单向板并不是说只要一个方向配制受力钢筋,而另一个方向不用配制钢筋,只是因为另一方向受力相对小一点,而可以减少配筋数量。 如果设计综合考虑板面受力钢筋、温度钢筋、负劲的分布钢筋等因素,而采用双层配筋也是可以的。
2013-06-23 14:38:32
-
没见过这种情况
2013-06-23 15:00:30
-
没有见过这种情况
2013-06-23 16:04:14
-
现浇板有单向双层钢筋的情况吗???没有 。 一般是双层双向,单层双向 ,而没有单向双层。
2013-06-23 14:23:11
-
楼板分单向板,和双向板,对于截面尺寸 长:宽>3:1定为单向板,意思就是荷载主要分布在短跨方向,长跨方向受力非常小,可以忽略,但是要配置分布筋,防止楼板开裂和固定受力钢筋的作用。至于钢筋单向,肯定是设计不合理。
2013-06-23 16:37:33
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看