• 止水螺杆中间段不能取出时,是否可以根据施工组织设计按实签证?

    在剪力墙模板施工中,采用钢筋止水螺杆来加固模板支撑系统,间段不能取出,是否可以根据施工组织设计按实签证?如果进行按实签证,怎么计算费用?很多都说模板定额子目里面已经包含了对拉螺杆的消耗量,不能再进行计算,如果按实签证了,以重量为单位,套用铁件螺栓子目,具体有无依据?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    在剪力墙模板施工中,采用钢筋止水螺杆来加固模板支撑系统,间段不能取出,是否可以根据施工组织设计按实签证?如果进行按实签证,怎么计算费用?很多都说模板定额子目里面已经包含了对拉螺杆的消耗量,不能再进行计算,如果按实签证了,以重量为单位,套用铁件螺栓子目,具体有无依据?【止水螺杆是一次性投入使用,定额里按周转次数来计算。所以应该按实签证计算是对的】

    2013-06-24 14:06:25 

  • 在剪力墙模板施工中,采用钢筋止水螺杆来加固模板支撑系统,间段不能取出,模板定额子目里面已经包含了对拉螺杆的消耗量,不能再进行重复计算。

    2013-06-24 12:31:44 

  • 这个问题一直存在争议,个人认为不应该另外计算,原因如下: 1、定额中模板系统加固方式是综合考虑,实际施工中使用的很多加固工具在定额中没有看见,但是定额中的加固工具及材料在实际施工中又很少用到。止水螺杆也是一种加固方式,增加了螺杆,必然就会少了其他的加固,所以应该不调整。 2、止水螺杆是模板系统加固的一种材料,而模板又为措施项目。 3、止水螺杆一般用在地下室外剪力墙上面(或者混凝土水池的池壁上),对于甲方来说,只要你施工单位能保证混凝土外观漂亮、不变形、不渗漏等质量要求,他是不管你采用什么方式的。

    2013-06-24 13:40:29 