狂风阵雨 2013-06-24 17:09:45 | 河北省 安装 | 868查看 2回答
水泵房的问题
立式离心泵Q=320m3/h H=38m N=55kw 质量是多少? 水泵房的SC600,SC400的管,清单和定额分别套什么?图纸上这些管都有支墩,还用计算支架吗? 可曲挠单球体橡胶接头DN300这个还用套项吗?如果用的话,怎么套?问题补充:立式离心泵是不是就是多级离心泵?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳立式离心泵Q=320m3/h H=38m N=55kw 质量是多少? 答:如果是高层使用的,一般为多级离心水泵,55KW的为200多公斤。 水泵房的SC600,SC400的管,清单和定额分别套什么?图纸上这些管都有支墩,还用计算支架吗? 答:水泵房的管道执行第六册的工艺管道的定额子目。如果采用支墩的话就套用土建的零星砌筑工程量。 可曲挠单球体橡胶接头DN300这个还用套项吗?如果用的话,怎么套? 答:执行法兰阀门的定额子目。
2013-06-24 17:59:51
-
支持一楼的说法。
2013-06-25 05:56:40