孤星浪子 2013-06-24 17:10:37 | 山东省 其他专业 | 17666查看 2回答
地下连续墙与导墙的关系是这样的吗
通过查资料及专家回答:了解到施工地下连续墙之前要先做导墙,我的疑问有两个:1、地下连续墙就是建好导墙以后,在导墙中间部位浇筑的墙叫地下连续墙吗?如图画红线部位再浇的砼墙叫地下连续墙吗?2、导墙在地下连续墙浇筑完毕后,是否要拆除?还是不用管了,就那样埋地下了?3、这种地下连续墙都是什么情况下使用,我感觉成本造价很高呢,是这样的吗?问题补充:旁边这个已砌好的叫导墙吗?中间空的还要浇砼吗?中间空的部分浇好后叫地下连续墙吗?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳两边的是导墙,连续墙施工完成后导墙是不用拆除,如果需要拆除也是整体一并拆除,如水利施工的上天大坝上下游围堰。
2013-06-24 17:14:49
还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看