txd 2013-06-24 19:07:55 | 内蒙古自治区 钢筋算量GGJ2013 | 1767查看 6回答
关于马凳搭接长度的要求
麻烦问下筏板基础中马凳钢筋搭接长度250MM是出自那个规范?
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好! 马凳钢筋属于构造筋,不适用受力筋的最小搭接长度,也没有具体的规范来规定搭接长度是多少,但可以参考图集里构造筋的搭接长度150来计算。 图集里梁的侧面构造纵筋、板负筋的分布筋、梁的架立筋等构造筋,搭接长度都是取的150.
2013-06-24 21:07:00
-
马凳筋没有规范规定的条文,也不存在搭接的因素呀。
2013-06-24 19:11:18
-
楼上的贴图是受拉钢筋,和马镫筋没有关系,阀板马镫筋一半采用单边焊接进行连接,施工时很少使用帮扎,因为阀板上部的钢筋负荷很重,帮扎在没有浇筑砼的情况下非常不牢固。
2013-06-24 20:46:00
-
马凳钢筋搭接长度是施工方案确定的,没有规范
2013-06-24 19:11:43
-
麻烦问下筏板基础中马凳钢筋搭接长度250MM是出自那个规范? 平法图集里面的 最小搭接长度为250 11G101-1 55页 后面我翻了一下图集 最小搭接长度是300的
2013-06-24 19:12:51
-
可以参照图集的长度
2013-06-25 10:30:23
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看