飘雪 2013-06-25 15:17:30 | 内蒙古自治区 安装 | 12054查看 5回答
桥架内的电缆需要乘以系数吗?计算电缆时需要注意什么?
桥架内的电缆需要乘以系数吗?计算电缆时需要注意什么?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳桥架内的电缆需要乘以系数吗?计算电缆时需要注意什么? 答:不需要乘以系数的,这个注意加上张弛系数就好了。计算电缆的时候需要注意各种预留量
2013-06-25 15:23:23
-
已采纳你好 1.这个需要看一下你当地的定额,一般线槽中的电缆是不需要乘以系数的,但在竖井中定额中规定乘以系数的情况比较多,因此你需要看一下你们地区的定额. 2.在计算完工程量时,需要加上2.5%的尺度损耗的工程量。然后一些箱体,电缆头的预留长度.在就没什么了. 希望对你有帮助u。.
2013-06-25 15:29:39
-
已采纳桥架内的电缆需要乘以系数吗?计算电缆时需要注意什么? 不需要,转弯、垂直上下要留余度,全长要乘以2.5%的波形损耗。
2013-06-26 07:40:47
-
已采纳你的理解是正确的。
2013-06-26 07:53:22
-
已采纳1.不需要。 2.这个驰度损耗量是不是所有的电缆都需要预留吗?(不是,管内穿电缆的不用)那我把每根电缆的工程量合计出来,用每根电缆总量乘以1.025这样可以吗?(是的)这样计算完以后套价时5芯电缆乘以1.3系数,是在定额编号的地方*1.3吗?(是)
2013-06-26 11:31:43
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看