• 请问安装工程中钢管和电线在计算中有什么区别?还有下面的计算式中除了长度外其余的数值是什么意思

    安装工程

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    钢管的长度没有预留长度,只是图示长度。线缆的长度除钢管或桥架的长度外还有预留长度。如sc100的长度是(1+2.5+0.5)*2 ,电缆YJV22470穿管的长度除(1+2.5+0.5)*2 钢管长度外,还要加1.5*2是电缆终端头长度和2*2是配电箱预留长度。 每个人的计算方法不一样,见下面说明; 1 电缆敷设弛度、波形弯度、交叉 2.5% 按电缆全长计算 2 电缆进入建筑物 2.0m 规范规定最小值 3 电缆进入沟内或吊架时引上(下)预留 1.5m 规范规定最小值 4 变电所进线、出线 1.5m 规范规定最小值 5 电力电缆终端头 1.5m 检修余量最小值 6 电缆中间接头盒 两端各留2.0m 检修余量最小值 7 电缆进控制、保护屏及模拟盘等 高+宽 按盘面尺寸 8 高压开关柜及低压配电盘、箱 2.0m 盘下进出线 9 电缆至电动机 0.5m 从电机接线盒算起 10 厂用变压器 3.0m 从地坪算起 11 电缆绕过梁柱等增加长度 按实计算 按被绕物的断面情况计算增加长度 12 电梯电缆与电缆架固定点 每处0.5m 规范最小值 注:电缆附加及预留的长度是电缆敷设长度的组成部分,应计入电缆长度工程量之内。 1 各种开关、柜、板 宽+高 盘面尺寸 2 单独安装(无箱、盘)的铁壳开关、闸刀开关、启 动器、线槽进出线盒等 0.3m 从安装对象中心算起 3 由地面管子出口引至动力接线箱 1.0m 从管口计算 4 电源与管内导线连接(管内穿线与软、硬母线接点) 1.5m 从管口计算 5 出户线 1.5m 从管口计算

    2013-06-26 15:43:22 

  • 请问安装工程中钢管和电线在计算中有什么区别?还有下面的计算式中除了长度外其余的数值是什么意思(是电缆的预留量,但只计算了电缆头和配电箱内半周长,没有计算桥架内敷设的弛度)。