熹熹 2013-06-26 21:17:06 | 广东省 其他专业 | 344查看 5回答
请大家帮我看看套的清单及定额是否正确?先谢谢了
图一为:剪力墙;图二为:暗柱、端柱;图三为:单梁,该梁没和任何板相连;图四为:梁,该梁与板相连。
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
顶楼上,正确的清单是要有特征描述的,不然投标方无法合价
2013-06-27 09:47:00
-
基本没问题,只是有2点要注意的: 1、没有暗柱这个构件的,只有剪力墙,暗柱只是剪力墙的一个加强区,浇捣时是一次成型的,两都工程量都只能全部按剪力墙套价 2、模板作为措施项目,应在措施费页面计算
2013-06-27 09:49:19
-
按当地定额计算规则选择
2013-06-26 22:45:56
-
模板是措施项目费不能列在分部分项清单内,所有模板制安应在措施项目中混凝土、钢筋混凝土模板及支架中相对应清单内套定额子目
2013-06-26 23:34:21
-
清单的格式基本正确,只是内容不完整,只有清单的名称而没有清单的特征描述,没有描述就给组价套用定额带来一定的困难,比如:1、没有混凝土的强度等级的描述;2、没有施工高度的描述……等等。总之,编制清单应该根据施工图纸将所有的要求描述清楚,一份编制的好的清单,预算人员可以不看施工图纸、仅根据清单的特征描述就能组价,编制出工程预算或者报价书了。
2013-06-27 06:35:13
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看