• 楼梯间双控灯的问题(全面,特别难)

    第一个问题:一层平面0-3.6,二层平面3.6-6.9 三层平面6.9-9.9,那楼梯间第一个双控灯应装在5.25的平板下,第二个装在顶层9.9的天棚底下,是否正确 第二个问题:二层的双控开关应该是双控双连开关,分别控制两个灯,不该是图纸上的单联单控开关 第三个问题:第一个灯的图纸上的火线是从底层单联开关引入,第二个灯呢

    天棚

    单联开关

    答疑解惑

    问题补充:第一个灯是从一层配电箱至单联开关后,再至单控开关管内是3跟线(零线、开关间2跟线),零线至灯,二层配电箱至单联开关后,再至双控开关另一控制端,再至那个引上线,管内也是3跟线,图纸上进线没画

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 楼梯间双控灯是安装在楼梯中间的休息平台上面的,也就是首层打开——上楼——到中间休息平台头顶就是双控灯——到二楼一按双控开关——那个灯就关了,由于首层只控制首层休息平台的双控灯,只需要单联双控,而二层需要控制首层、二层休息平台的双控灯,就需要双联双控,也就是两个单联双控开关,而到顶层又是一个单联双控。与那个单联开关没有关系,线从配电箱出来3根到单联双控,其中一根火线进入开关后,反出3根线(也就是开关那个管子里有4根线了),而这三根线与零线及PE线直接通到楼上双控开关,一根线与零线及PE线一起通向首层休息平台的双控灯。 下面单联双控接线图:因为图中是老式接法,现在都要求有根地线

    千赢官网首页登录入口服务新干线

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑

    2013-06-27 07:51:23 

  • 第一个问题:一层平面0-3.6,二层平面3.6-6.9 三层平面6.9-9.9,那楼梯间第一个双控灯应装在5.25的平板下,第二个装在顶层9.9的天棚底下,是否正确(正确) 第二个问题:二层的双控开关应该是双控双连开关,分别控制两个灯,不该是图纸上的单联单控开关(对) 第三个问题:第一个灯的图纸上的火线是从底层单联开关引入,第二个灯呢?第一个灯是从一层配电箱至单联开关后,再至单控开关管内是3跟线(零线、开关间2跟线),零线至灯,二层配电箱至单联开关后,再至双控开关另一控制端,再至那个引上线,管内也是3跟线,图纸上进线没画(不正确) (正确的是:电源从一层配电箱WL2经开关引进,再随单控开关管内是3跟线(零线、开关间2跟线)+电源线共6根线引上至二层双联双控开关后,一路管线至灯,一路管线(零线、开关间2跟线)引上至三层的单联双控开关后,一路管线至第2个灯,即可,按你截图上,楼梯间平台2个灯与二层配电箱没有关系)

    天棚

    单联开关

    2013-06-27 15:13:50 