denghuali 2013-06-27 11:24:12 | 广西壮族自治区 安装算量GQI | 476查看 7回答
消防报警导管问题?
请问一下我识别完图后。以下图我怎么都识别为二或者三根立管?只手动删吗?帮多了太麻烦了,请问要怎么解决这个问题?
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
建立消防电话构件时你就应该选择使用单根或者多根立管,如果是单根立管,这种情况只能采取删除的办法
2013-06-27 11:26:07
-
两根立管是对的,在消防器具内接线就是一进一出,进一根管出一根管,否则要加接线盒。
2013-06-27 12:16:24
-
根据截图,实际施工也是两个立管的,就是说在消防电话接线盒的正上方的顶板下不预留接线盒,这样,这根电话线下返到消防电话接线盒后在上返到楼板,然后到下一个接线盒。
2013-07-03 16:17:35
-
软件识别时对的,不能删除,手工计算也是这样计算。补充:你的是电话回路噻,又从这个电话机分线到其它电话机
2013-06-27 11:33:48
-
软件识别时对的,不能删除,手工计算也是这样计算。有一来一去两根管的,必须自动生成两管短立管。 另外,告诉你删除其中一根短立管的方法: 1.就截图这个界面(即三维状态下),选择(点中)其中的一根立管,采用删除的功能,就可以删除。 2.在二维状态下,将图纸放大,到看见两根短立管的两个小圆圈时,选择(点中)其它的一个圆圈,采用删除的功能,就可以删除。 以上是说删除的方法,但你截图上的这两根短立管是对的,不用删除。
2013-06-27 16:22:14
-
报警导管报警器具立管问题,软件按规范自动生成没错的,但是有些地区在上面增加过线盒,但要求是一根立管,山东的就是这样。处理方法:建立构件时选择单立管构件即可。
2013-06-27 18:15:32
-
在弱电工程中都是按两根计算的,不用管它
2013-06-27 20:58:36