静思 2013-06-27 15:49:06 | 上海市 土建算量GCL2013 | 2060查看 2回答
双垫层如何画土建算量2013
地下室垫层,第一层是基础垫层(基础或砖胎模外扩100),第二层是垫层上防水卷材上的保护层(不外扩),采用智能分别绘制后,标高一样的,调整第一层标高,但因基础底标高不同(有筏板,有桩承台,有基础梁),需要逐一调整标高,是否有其他快捷方法,
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳首先你讲的不是双垫层,第一层为基础垫层,第二层为防水卷材的保护层。 防水卷材保护层不需要画图布置的,直接在定义筏板基础时增加基础防水相关的定额子目,选择相应的工程量表达式即可。如果要详细计算挖土方工程量时,可以将基础垫层按150厚设置,工程量表达式中应该输入体积代码除以3乘以2(TJ/3*2)即可。 如果是标准的双垫层(150厚砼+100厚碎石),应该先智能布置好下面一层的碎石垫层,手动调整100厚碎石垫层顶标高=基础底标高-0.15后,再用智能布置的方法布置上面150厚混凝土垫层即可。
2013-06-28 08:47:29
-
这两层不是一个概念 第一层的是垫层,可以直接定义绘制垫层 第二个是防水保护层,可以在定义筏板基础的时候,直接给出定额编码和工程量计算代码的
2013-06-27 20:08:37
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看