愤怒的小鸟 2013-06-27 17:59:36 | 广东省 土建算量GCL2013 | 2034查看 2回答
基础有高差,阀板为斜板,请问应该怎么准确布置承台?
地下室底板左边和右边高差相差3米,承台顶面和独基顶面随地下室板面走,如何准确布置上去? 如果直接调整底板标高的话,整个承台都要斜了。(要的是承台顶面随板斜,承台地面依然水平) 还有怎么样才能使地下室的墙随着“底板”走,(不要一个一个改墙的底标高,因为实在是很多很乱) 求助大神!
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
“承台顶面随板斜,承台地面依然水平”这种方式,目前软件还无法用设置的方法完成,也只能是套做法时,列上计算式进行扣减。对于筏板面是斜的,所布置的墙软件是会识别的,不需要去逐一的调整。
2013-06-27 20:17:43
-
地下室底板左边和右边高差相差3米,在不同标高处的承台顶面和独基顶面,一般情况应该按标高低的筏板顶标高设置,不能按倾斜面施工的,所以也就不需要设置承台顶面随板倾斜了。 还有怎么样才能使地下室的墙随着“底板”走,(不要一个一个改墙的底标高,因为实在是很多很乱) 直接将地下室墙起点、终点底标高选为基础底标高即可。
2013-06-28 08:29:09
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看