游游 2013-06-27 19:18:09 | 江苏省 土建 | 520查看 3回答
砖混结构中砼扣减疑问?
我是JS省的,请教大家, 1、在砖混结构中,构造柱与现浇板共有的交接部位,此部位算给构造柱,在现浇板中是否要扣除? 2、在砖混结构中,圈梁与现浇板共有的交接部位,此部位算给圈梁还是现浇板,如果算给圈梁,那该部位是否应在现浇板中扣除? 谢谢!
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳在砖混结构中,构造柱上部有梁时算至梁底,无梁时算至板底,这个在计算规则里描述的很清楚了
2013-06-27 21:50:13
-
1、在砖混结构中,构造柱与现浇板共有的交接部位,此部位算给现浇板。 2、在砖混结构中,圈梁与现浇板共有的交接部位,合并按有梁板计算
2013-06-27 19:26:45
-
1、在砖混结构中,构造柱与现浇板共有的交接部位,算给现浇板。 2、在砖混结构中,圈梁与现浇板共有的交接部位,此部位算给圈梁,应扣除现浇板,分别套圈梁和平板的子目。
2013-06-27 19:32:25
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看