• 有关BVV线计算套项问题

    BVV3*2.5在计算此类电线时,是=3*(预留+长度)么?此类线套项还用区分管内穿线和线槽穿线么?BVV线是多芯软导线么?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    BVV3*2.5在计算此类电线时,是=3*(预留+长度)么?是的,此类线套项还用区分管内穿线和线槽穿线么?是的,BVV线是多芯软导线么?不是,它和BV线一样是单股线,双层绝缘

    2013-06-28 15:17:27 

  • BVV铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆型电缆,这是电缆不能乘3 ;

    多芯软导线

    2013-06-28 15:26:52 

  • BVV3*2.5在计算此类电线时,是=3*(预留+长度)么?此类线套项还用区分管内穿线和线槽穿线么?BVV线是多芯软导线么?BVV3*2.5在计算此类电线时,是=13*(预留+长度),是多芯软导线

    2013-06-28 15:11:21 

  • BVV是铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套线,是多芯的,计算时不要乘3。按图纸要求的敷设方式套用相应的定额子目项。

    2013-06-28 15:13:44 