realfox@126.com 2013-06-28 19:09:46 | 湖南省 其他专业 | 1253查看 4回答
箍筋间距规范
请问一下箍筋的间距规范是多少?本工程的为12层框架剪力墙结构,墙柱,梁抗震等级均为三级,我们所有剪力墙暗柱箍筋间距都是100,请问是否合理?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
是合理的。但是实际施工操作困难,可以经甲方同意后与设计单位沟通协商,采用等强代换方法解决。
2013-07-03 15:20:45
-
你好:应该是在规范允许的范围内。
2013-06-28 19:46:53
-
正常现象,要是想降低造价的话,可以和设计院联系一下,应该能把有水平筋的墙柱箍筋间距放到200。 我前年干的一个活甲方就是这么做的,设计院同意给改了设计,最后十七层的剪力墙结构住宅楼钢筋合到58kg/m2。
2013-06-28 21:40:55
-
合理,不合理是按照图纸施工。不是施工与建设单位说了算。你看看法律法规。建筑设计单位和建筑施工企业对建设单位提出的降低工程质量的要求,应当予以拒绝
2013-06-30 16:59:18
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看