56****@qq.com 2013-06-28 22:07:23 | 广东省 其他专业 | 1615查看 3回答
插筋是不是布置在基础? 纵筋是不是布置在基础上面? 手算柱的钢筋能不能一起算
插筋是不是布置在基础? 纵筋是不是布置在基础上面? 手算柱的钢筋能不能一起算
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
剪力墙、柱布置到基础层后,就会计算插筋,在首层布置的剪力墙、柱纵就计算到插筋的位置,与其搭接。图片分别是基础层、首层的柱三维显示。
2013-06-28 22:22:15
-
1:什么是插筋?柱纵筋的延伸就叫插筋。基础层的插筋实际上是首层框架柱纵筋的延伸。插筋就是纵筋的延伸。有插筋的地方不再计算纵筋。举一个简单的例子,基础层1.5m,框架柱纵筋在基础内弯折250,首层1.5m,不考虑保护层的话,柱纵筋=柱插筋=1.5+1.5+0.25=3.25m。 2:插筋布置的基础?纵筋布置在基础上面?这样理解不太正确。手算柱的时候不能一起算。具体的计算柱钢筋的方法见下图。
2013-06-29 05:57:04
-
柱子基础插筋与柱子钢筋应该分开计算,手工计算也是要分开计算的, 因为施工也是分开的。
2013-06-29 11:12:30