太阳雨 2013-06-29 13:56:52 | 湖北省 安装 | 3846查看 4回答
关于有线电视系统的一系列疑问
麻烦各位高人给解决下,高分奉上,谢谢 1、如果图纸没有注明电视进户电缆计算到什么位置,做预算的时间你们一般计算到什么位置(手孔井)?做结算的时间根据签证据实结算? 2、图纸注明有线电视前端箱安装在BD箱(和电话、网络一起的综合布线箱),这里要套一个接线箱安装,是否还要套有线电视前端箱安装,这个子目该如何选择 3、SYV-75-9和SYWV-75-9是否套如图所示的子目,如果不一样,该如何套,同时,这两种电缆是否要做电缆头?如果做的话是否要选用下图的子目 4、75欧姆终端电阻该如何套定额 5、有线电视前端箱和二分支器是否要电缆预留? 6、在房地产公司的话,简单的电视、电话和网络引线,都要进项哪方面的调试,麻烦给列举下 问题比较多,麻烦给解释的详细一点,高分奉上,谢谢问题补充:1、对于第二点,电视、电话和网络进户全部接在一个综合布线箱,如果只套一个接线箱子目的话,我想问下,有线电视前端箱需要记取主材么?如果记取的话直接记取? 2、对于第五点。有线电视前端箱考虑半周长预留的话,那是否也要考虑接线箱的半周长预留?二者都要考虑 3、对于最后,也是疑问最大的,如果穿管预埋和穿线施工的不是一个单位,超高费、高层建筑增加费和脚手架搭拆费等费用是否都要记取?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、如果图纸没有注明电视进户电缆计算到什么位置,做预算的时间你们一般计算到什么位置(手孔井)?做结算的时间根据签证据实结算? 答:进户电视电缆(所有进户线都一样)一般不计算,由外线施工单位施工、计算。如果结算时确实施工了,按实结算。 2、图纸注明有线电视前端箱安装在BD箱(和电话、网络一起的综合布线箱),这里要套一个接线箱安装,是否还要套有线电视前端箱安装,这个子目该如何选择 答:一栋楼只用一个电视前端箱,安装在弱电间里面,层放大器箱一般在每层的弱电井里面,户弱电箱(RD)每户一个,只是一个电视线、电话线和网络线共用的空箱。 3、SYV-75-9和SYWV-75-9是否套如图所示的子目,如果不一样,该如何套,同时,这两种电缆是否要做电缆头?如果做的话是否要选用下图的子目 答:电视电缆套一样的子目,按不同的价格入,电视电缆一般不计算电缆头。 4、75欧姆终端电阻该如何套定额 答:不需要单独安装,所以不需要套子目计算,75欧姆终端电阻一般含在放大器箱的价格里面。 5、有线电视前端箱和二分支器是否要电缆预留? 答:有线电视前端箱和层二分支器箱按半周长计算电视电缆的预留量。 6、在房地产公司的话,简单的电视、电话和网络引线,都要进项哪方面的调试, 答:专业分包(即做完全部弱电专业工程的)的需要计算调试费,总包或水电安装单位的不计算调试费。 1.对于第二点,电视、电话和网络进户全部接在一个综合布线箱,如果只套一个接线箱子目的话,我想问下,有线电视前端箱需要记取主材么?如果记取的话直接记取? 答:先弄清楚自己是专业分包吗?是的话就要计算一个电视前端箱(全楼只有一个),户弱电箱要计算主材费(弱电箱就是个空箱体),不能将弱电箱算成电视前端箱。 2、对于第五点。有线电视前端箱考虑半周长预留的话,那是否也要考虑接线箱的半周长预留?二者都要考虑 答:对 3、对于最后,也是疑问最大的,如果穿管预埋和穿线施工的不是一个单位,超高费、高层建筑增加费和脚手架搭拆费等费用是否都要记取? 答:如果符合超高费、高层建筑增加费计算规则的,当然要计算。脚手架搭拆费当然要计算。这三种费用,两个施工单位按各自做的工程量为基数计算费用,就不会重复了。
2013-07-01 10:28:49
-
1、如果图纸没有注明电视进户电缆计算到什么位置,做预算的时间你们一般计算到室内接线箱位置。 2、图纸注明有线电视前端箱安装在BD箱(和电话、网络一起的综合布线箱),这里只要套一个接线箱安装就行了, 3、SYV-75-9和SYWV-75-9是套如图所示的子目,这两种电缆是要做电缆头,如果做的话是要选用第十一册工业自动化中的相应子目 4、75欧姆终端电阻不需要套定额 5、有线电视前端箱和二分支器是否要电缆预留。按规定预留 6、电视、电话和网络引线,各子项中有相应的调试内容。 SYV-75-9和SYWV75-9套用的子目为有线电视章节的室内穿放、布放射频传输电缆,电缆头为制作射频电缆接头可以了
2013-06-29 19:41:19
-
今天是休息日,很多专家都休息了,本人就班门弄斧了,希望对你有帮助: 1、如果图纸没有注明电视进户电缆计算到什么位置,做预算的时间你们一般计算到什么位置(手孔井)?做结算的时间根据签证据实结算? 如果设计没有标明具体位置的话,一般个强电一样算至外墙1.5m即可,做结算时间不是太重要,主要是工作内容以及价款; 2、图纸注明有线电视前端箱安装在BD箱(和电话、网络一起的综合布线箱),这里要套一个接线箱安装,是否还 要套有线电视前端箱安装,这个子目该如何选择 不需要了,一般弱电都是在一个综合布线箱里,再套就重复了; 3、SYV-75-9和SYWV-75-9是否套如图所示的子目,如果不一样,该如何套,同时,这两种电缆是否要做电缆头?如果做的话是否要选用下图的子目 我没有看到你图,两个都属于视频线,套定额的时候没有分那么细致,我们套定额主要考虑的是施工工艺、人工、材料、机械费等基础费用,两个虽然主材不一样,但是其余基本一致,可以套同一定额,注意变换主材即可,这两个不需要做电缆头,弱电的包含在了定额里; 4、75欧姆终端电阻该如何套定额 没有电阻定额,套一个小电器里的子母,比如插座等,变换主材; 5、有线电视前端箱和二分支器是否要电缆预留? 需要有一定的预留; 6、在房地产公司的话,简单的电视、电话和网络引线,都要进项哪方面的调试, 电视、电话、网络属于三种不同系统,均需要做调试,直接套相应调试定额即可; 以上解答希望对你有所帮助。
2013-06-29 15:35:23
-
1、如果图纸没有注明电视进户电缆计算到什么位置,做预算的时间你们一般计算到什么位置(手孔井)?做结算的时间根据签证据实结算? 如果设计没有标明具体位置的话,一般个强电一样算至外墙1.5m即可,做结算时可再按时间长度调整计算 2、图纸注明有线电视前端箱安装在BD箱(和电话、网络一起的综合布线箱),这里要套一个接线箱安装,是否还 要套有线电视前端箱安装,这个子目该如何选择 直接套一个综合布线箱的安装就可以了 3、SYV-75-9和SYWV-75-9是否套如图所示的子目,如果不一样,该如何套,同时,这两种电缆是否要做电缆头?如果做的话是否要选用下图的子目 两个子目套用都可以,不需要套电缆头安装了 4、75欧姆终端电阻该如何套定额 没有电阻定额,套参考相应的小电器安装子目就可以了 5、有线电视前端箱和二分支器是否要电缆预留? 有线电视前端箱需要预留电缆长度,为箱体的半周长;二分之器不需要预留,如果安装在二分之器箱内就,就需要考虑相应的预留长度了。 6、在房地产公司的话,简单的电视、电话和网络引线,都要进项哪方面的调试, 目前还没有相应的调试规程,调试均有专业的系统集成的弱电公司来完成,一般的建筑安装公司只做前期的预留、预埋工作就可以了。
2013-07-01 08:48:23