coolboy 2013-06-29 16:08:59 | 广东省 其他专业 | 3418查看 2回答
坡型条形基础中,顶部钢筋如何设置?
1、首先条形基础是坡型基础,条形基础上面有两个梁,所以需要顶部也需要配置钢筋; 2、我在定义条形基础的时候是,按两个单元进行进行定义的,第一个单元为矩形,第二个单元采用参数化单元进行定义,具体可看图片; 3、现在的问题就是:我采用两个单元进行定义的时候,顶部的钢筋分部的时候不是分部在第二个单元的顶部,而是位于第二个单元的底部,这样的话,钢筋量就不对了,就会多很多,顶部的宽度才2700,底部的是4600,请大家告诉我这种情况该如何处理?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你这样输入计算不对!上边一层的界面宽度是不是同下边的一样了呀。 上边的钢筋可以在其它钢筋中输入计算。 你如果分成两个单元,需要将上边一个单元也改成矩形的,宽度用顶面尺寸,这样钢筋计算就正确了,但是导入算量后混凝土不正确,还需要修改过来的。
2013-06-29 16:18:38
-
这个挺简单啊,你在上下层钢筋中间加个“/”就行了。格式是这样的--------受力筋------下层受力筋/上层受力筋。。。。。。分布筋---下层受力筋/上层受力筋。 这样就是双层双向的钢筋网了。