路人甲 2013-07-08 14:32:26 | 江苏省 安装 | 3614查看 5回答
电缆进户计算
电缆YJV22-4*50-SC70 电缆进户,埋深-0.8米!进户连接到总电度表箱!电镀表箱安装高度1.5米!那个平面图上的电缆从户外到箱的距离是4.6米!那么那个电缆长度是不是就是4.6+0.8+1.5(进户预留)+1.5(电表箱离地高度)+电表箱半周长的总长乘以1.025吗?可是 有人说电缆长度的话 不是按平面图的那个长度计算的!那到底怎么计算的,有人能告诉我下 电缆长度 还有管子到底是怎么计算的!
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这样的进户,只计算电缆保护管的长度,不需要计算电缆长度,因为电缆是由外线工程施工,他们直接就做到总电表箱的,不能在进户处再做接头的。 计算保护管的长度:是室外地坪下-0.8m,加上到室内的正负零,加上电表箱1.5m,再加水平距离的4.6m就是电缆保护管的总长。
2013-07-08 14:42:23
-
电缆的工程量长度计算就是按照电缆安装章节内的工程量计算规则计算并按照电缆预留量表的相关规定位置的预留量一并计入工程量总长度的。 你的计算方式方法是对的。
2013-07-08 14:43:47
-
你算的对,就是按平面和垂直尺寸都计。
2013-07-08 14:44:20
-
电缆进建筑物预留长度:2米。最后加配电箱周长的一半。若果你加松弛度、波形系数可以乘1.025.管子长度最后预留1米
2013-07-08 15:01:32
-
电缆YJV22-4*50-SC70 电缆进户,埋深-0.8米!进户连接到总电度表箱!电镀表箱安装高度1.5米!那个平面图上的电缆从户外到箱的距离是4.6米!那么那个电缆长度是不是就是4.6+0.8+1.5(进户预留)+1.5(电表箱离地高度)+电表箱半周长的总长乘以1.025吗?可是 有人说电缆长度的话 不是按平面图的那个长度计算的!那到底怎么计算的,有人能告诉我下 电缆长度 还有管子到底是怎么计算的!你的计算就是正确的,要有自信心,不要听别人乱讲。
2013-07-08 14:42:22
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看