10****@qq.com 2016-03-03 16:13:46 | 江苏省 安装 | 2673查看 7回答
关于喷淋进户管需要加套管吗
如下图无地下室, DN200喷淋进户管标高-0.95米,进入室内需要刚性防水套管吗??还是只要进户穿地面加1个普通钢套管呢?
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
按设计为了更换管道一般都设刚性套管。
2016-03-05 10:23:51
-
按照规范要求进入地下室的给排水管道必须安装防水套管。具体安装刚性防水套管还是柔性防水套管要看设计,不过一般地下室是刚性防水套管就可以满足规范要求了。
2016-03-03 17:33:11
-
你好:如果没有地下室的进户不需要防水套管,按照规范要求这样的进户设普通套管,但实际施工一般没有安装套管的。
2016-03-03 17:49:33
-
你好,无地下室的不需要安装防水套管。
这样入户的话也不需要安装套管的。
所以,不需要计算套管工程量。
2016-03-03 19:56:00
-
你好:在设计图纸找一下说明,有就计算,否则不用计算。
2016-03-03 20:59:43
-
按照规范要求进入地下室的给排水管道必须安装钢性防水套管。
2016-03-04 08:22:36
-
穿外围砼结构的一般都需要防水套管,如果是过有水的空间就要柔性防水套管,如果不过有水的就刚性防水套管就行了。具体看图纸设计说明,一般设计说明会有详细说法的。
2016-03-04 09:48:51
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看