motianlun 2013-06-25 14:41:32 | 江苏省 安装 | 4821查看 6回答
给排水进户套管需要接地吗?如何计算
防雷接地中,地下室出外墙的套管接地如何计取?
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳设计有要求地下室出外墙的套管做接地处理时,一般可以用12MM钢筋将套管与就近的防雷接地点焊接而成,定额套用接地跨接线子目好了。
2013-06-25 18:09:32
-
你好 1.套管是不需要做接地处理的, 2.一般式出外墙的管道需要接地,套取管道等电位抱箍定额子目. 希望对你有帮助.
2013-06-25 14:46:09
-
给排水进户套管不需要接地
2013-06-25 14:42:04
-
需要接地,按要求要的
2013-06-25 15:04:39
-
如果设计有要求就按接地跨接线子目按处计。
2013-06-26 07:55:34
-
没有特殊要求的话是不用做避雷连接的
2013-06-25 17:52:43