背着十字架的狼 2013-07-10 14:36:06 | 北京市 其他专业 | 1905查看 3回答
钢管的水冲洗和一次水压试验那个在前啊?
钢管的水冲洗和一次水压试验那个在前啊?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
水冲洗在前,压力试验在后, 不过这对计算工程造价没有什么关系吧
2013-07-10 14:39:25
-
钢管的水冲洗和一次水压试验那个在前啊?(先打压,后冲洗)见施工规范(截图)。
2013-07-11 11:29:51
-
水压试验是强度试验,检验管道的安装质量。没有问题后冲洗,保证管道内没有杂质。冲洗完以后进行勾头。
2013-07-11 11:59:37
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看