yl84007 2013-07-16 23:05:00 | 四川省 安装 | 3344查看 1回答
高压柜到变压器的电缆工程量、低压总配柜到低压柜的电缆工程量
一、高压柜与变压器同处一室内,高压柜到变压器电缆下端出进线,地沟内敷设,图纸电缆横纵长度按40米计, 高压柜到变压器的电缆工程量:要求各种预留数量和附加有理有据,我给个计算公式并写明理由,大家审核、指出不足和错误的地方须有相关依据,并请列出正确详细的计算公式。 例:{高压柜半周长+1.5*2(电缆进入沟内或吊架时引上余)+1.5*2(电力电缆终端头高压柜+变压器)+2(高压柜盘下出线)+3(厂用变压器)+40(电缆直线段横纵长度)}*(1+2.5%) 疑问1:高压柜半周长是否需要计算在内? 疑问2:电缆40(电缆直线段横纵长度)已含有纵向及电缆沟的深度,是否还考虑1.5(电缆进入沟内或吊架时引上余)? 二、低压总配柜到低压柜 低压总配柜电缆下端出进线,地沟内敷设然后引上桥架,图纸电缆横纵长度按100米计, 低压总配柜到低压柜的电缆工程量:要求各种预留数量和附加有理有据,我给个计算公式并写明理由,大家审核、指出不足和错误的地方须有相关依据,并请列出正确详细的计算公式。 例:{低压总配柜半周长+低压柜半周长+1.5*2(电缆进入沟内或吊架时引上余,分别按进沟和引上)+1.5*2(电力电缆终端头低压总配柜+低压柜)+2(低压动力配电盘盘下出线)+100(电缆直线段横纵长度)}*(1+2.5%) 疑问1:电缆100(电缆直线段横纵长度)已含有纵向(电缆沟的深度),是否还考虑1.5(电缆进入沟内或吊架时引上余) 请大家多多费心指正,分别作答,小弟不胜感激!
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳截个图上来好点
2013-07-17 08:33:30
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看