0405 2013-07-19 14:43:45 | 陕西省 其他专业 | 1028查看 6回答
现浇板的配筋
最近做了一处工程,砖混楼跨度为5*6.6米现浇板,底筋为3级钢8@170.扣筋为2级钢12@200,采用C30商砼,现在都拆模一个月了,没有什么问题。总担心怕出问题,请教有经验的高人,要是有问题,现在采用什么方法解决?
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
只要按照设计施工就不会出问题。 如果没有设计数据,就请设计人帮你做个结构验算,看看配筋够不够标准。 如果验算结果达不到要求,就立即请设计人给你出个不求方案。
2013-07-19 14:46:17
-
做一下结构验算,看看承载力够不够。
2013-07-24 10:12:27
-
1、你所说的扣筋是什么钢筋 2、间距170是不是太大了? 3、如果已经浇捣完毕,也没什么好补救的了,补救也作用不大,只有打掉重来还经济实用一点 4、如果只是普通的住宅,应该不会出太大的问题的
2013-07-19 14:48:17
-
最近做了一处工程,砖混楼跨度为5*6.6米现浇板,底筋为3级钢8@170.扣筋为2级钢12@200,采用C30商砼,现在都拆模一个月了,没有什么问题。总担心怕出问题,请教有经验的高人,要是有问题,现在采用什么方法解决? 按图施工的话,应该不会有什么问题的。
2013-07-19 14:45:26
-
拆模后一个月没有变化,不会有太大的问题,如实在不放心在板中间下部增加一道梁加固一下。
2013-07-19 19:00:38
-
可以顶板加固处理。 碳纤维织物(碳纤维布)在顶板顶部做施工处理。
2013-07-20 21:08:25
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看