• 现浇板的配筋

    最近做了一处工程,砖混楼跨度为5*6.6米现浇板,底筋为3级钢8@170.扣筋为2级钢12@200,采用C30商砼,现在都拆模一个月了,没有什么问题。总担心怕出问题,请教有经验的高人,要是有问题,现在采用什么方法解决?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 只要按照设计施工就不会出问题。 如果没有设计数据,就请设计人帮你做个结构验算,看看配筋够不够标准。 如果验算结果达不到要求,就立即请设计人给你出个不求方案。

    2013-07-19 14:46:17 

  • 做一下结构验算,看看承载力够不够。

    2013-07-24 10:12:27 

  • 1、你所说的扣筋是什么钢筋 2、间距170是不是太大了? 3、如果已经浇捣完毕,也没什么好补救的了,补救也作用不大,只有打掉重来还经济实用一点 4、如果只是普通的住宅,应该不会出太大的问题的

    2013-07-19 14:48:17 

  • 最近做了一处工程,砖混楼跨度为5*6.6米现浇板,底筋为3级钢8@170.扣筋为2级钢12@200,采用C30商砼,现在都拆模一个月了,没有什么问题。总担心怕出问题,请教有经验的高人,要是有问题,现在采用什么方法解决? 按图施工的话,应该不会有什么问题的。

    2013-07-19 14:45:26 

  • 拆模后一个月没有变化,不会有太大的问题,如实在不放心在板中间下部增加一道梁加固一下。

    2013-07-19 19:00:38 

  • 可以顶板加固处理。 碳纤维织物(碳纤维布)在顶板顶部做施工处理。

    2013-07-20 21:08:25 