夜之星 2013-02-26 17:04:52 | 陕西省 其他专业 | 7666查看 3回答
现浇板配筋都是双层双向
如何看板筋分布 未注明分布筋为直径8间距250 1.LB5是不是双层双向板??底筋为图纸标注,面积为8@250?? 2.LB4集中标注中,面筋T X:8@150?是不是就没有Y方向的钢筋??还是说Y方向的钢筋未标注,为8@250?? 二、如果说明改为未注明的现浇板受力钢筋10@200,分布筋为6@200,且图中的现浇板底筋已画出, 1、这个现浇板是双层双向还是单层双向?? 2、分布筋和受力筋都是贯通钢筋??问题补充:LB1是双层双向布置吗??或者LB1的部筋方式
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1.LB5是不是双层双向板??底筋为图纸标注,面积为8@250?? LB5底筋为图纸标注,面筋为图中的2、3、4号筋,2、3、4号筋的分布筋为A8@250. 2.LB4集中标注中,面筋T X:8@150?是不是就没有Y方向的钢筋??还是说Y方向的钢筋未标注,为8@250?? LB4Y向钢筋为图中的6号筋即C10@100. 3、受力筋包括底筋和面筋,分布筋是布置在图中有编号的负筋下面的,不是贯通的。
2013-02-26 17:15:34
-
LB1是双层双向布置的,B是底筋,XY是垂直和横向,T是面筋,XY是垂直和横向。 .LB5不是双层双向板布置,只布置底筋。 LB4集中标注中,面筋T X:8@150,没有Y方向的钢筋,Y方向的钢筋为6号负筋直接都伸到板边了,所以不用再布置Y方向的了。
2013-02-26 17:20:53
-
上面的老师答的很全了,但咱新手还是对着图集慢慢研究的好
2013-02-26 22:01:14
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看