xuexi 2013-07-22 10:00:41 | 河北省 钢筋算量GGJ2013 | 9692查看 1回答
无梁楼盖板中的跨中板带的附加钢筋长度如何确定?
我有个地下室无梁楼盖问题,如04G101-4第12页中的6号筋的长度是两个虚线间的长度还是图集另有规定? 下面上传张工程截图,图中标注的都是附加钢筋,那上面三级8间距200的上层附加钢筋的长度为多少?下部三级8间距200的下层附加钢筋的长度又是又何确定?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳上部附加 钢筋的长度是 板带的宽度 即 4050mm;下部钢筋的长度 如果没有特殊标注应该是 外边线(减去保护层厚度)至 柱帽 内圈 虚线的长度。
2013-07-23 02:14:12
-
老师您好 1 跨中板带和柱上板带的附加钢筋在软件中怎么画呢?2如图所示1号钢筋2号钢筋3号钢筋的布筋
老师您好 1 跨中板带和柱上板带的附加钢筋在软件中怎么画呢?2如图所示1号钢筋2号钢筋3号钢筋的布筋范围我用红线划的对吗?如果不对应该是怎样布置的??谢谢您
-
图纸中有:无梁楼盖板未注明配筋为板顶双向C18@200,板底双向C20@200。还注明了柱上板带和跨中板带(钢筋信息没有标注),请问板带钢筋与板的通长受力筋可以同时布置吗?那样板里面的配筋就有8层了。
-
图纸中有:无梁楼盖板未注明配筋为板顶双向C18@200,板底双向C20@200。还注明了柱上板带和跨中板带(钢筋信息没有标注),请问板带钢筋与板的通长受力筋可以同时布置吗?那样板里面的配筋就有8层了。
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看