• 空心楼盖板中的次肋梁支座负筋长度如何调整

    审计方提出图纸上标注的支座钢筋长度就是实际长度2150mm,不应再考虑其他因素,审计方说的对不对,如果对,请问如何软件如何设置? 1.我在空心楼盖板中的次肋梁支座负筋界面按图纸中给出固定长度设置后,软件汇总计算则考虑了支座、搭接、弯钩,长度超过了2150mm,如何修改成图纸上的固定长度 2.如何批量修改次肋梁支座负筋长度

    次肋梁

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    审计方提出图纸上标注的支座钢筋长度就是实际长度2150mm,不应再考虑其他因素,审计方说的对不对,如果对,请问如何软件如何设置? 1.我在空心楼盖板中的次肋梁支座负筋界面按图纸中给出固定长度设置后,软件汇总计算则考虑了支座、搭接、弯钩,长度超过了2150mm,如何修改成图纸上的固定长度 2.如何批量修改次肋梁支座负筋长度


    审计说的对不对,要看图纸上给出的标注说明,在图纸总说明上有一个负筋标注图例的,上面会给出标注的是负筋线长度,还是不包含支座的长度,如果是标注的负筋线长度,那审计说的就是对的,那就要把负筋线定义的时候,把支座外边线、支座内边线、负筋线长度那里选为负筋线长度就行了