saber 2016-11-15 15:08:45 | 江苏省 安装 | 3632查看 3回答
配电箱到风机,是应该从配电箱上口走,还是下口
P1回路,配电箱上口出线,还是下口
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
一般从配电箱下边引出
2016-11-15 15:16:05
-
2016-11-15 15:19:40
-
我觉得计算配管时,应该是算至配电箱上口,计算线缆时等于配管量加配电箱半周长。楼主所说的配电箱 是下口出线,上口进线的,只是对于配电内部元件而言,也就是到风机的电缆其实是压在配电箱下端口的元件上,箱内的这部分量是由预留量半周长来解决的。
2016-11-15 15:37:27
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看