飞翔 2013-07-25 15:15:42 | 陕西省 其他专业 | 4227查看 5回答
钢筋高手进,基础梁钢筋
11g-3对基础梁端部无外伸构造只有一个详图(73页),而12G细化成了端部详图一(13页支座为柱,端部详图二(15页支座为墙),问题在于他们的锚固发生了很大的改变,12G端部是柱子的时候端部到头再15d,(请细看3个详图再看问题),问题1,参照11G-3还是12G-3,他们是否矛盾,问题二假如丁字形基础梁上既没有墙也没有柱子参照什么图集(这种现场很多),问题三,11G-3所说的“伸至尽端钢筋内测弯折15d,当直锚长度大于等于la可不必弯折”是否理解为上部钢筋满足锚固la时的下料长度为梁宽-保护层,钢筋必须到尽头。问题补充:钢筋大师在哪里?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
按11G101这是规则,另一个是钢筋的排布,主要是钢筋的在什么位置排布及排布范围。
2013-07-26 11:07:23
-
按11G101图集计算即可
2013-07-25 16:00:19
-
1:11g上也是到头的,你再好好看看图集 2:丁字型,参照11g如图 3:不必到头,满足la长度即可。
2013-07-26 07:31:36
-
1、这两个图集不是矛盾。11G101是平法标注规则,12G系列泽斯细化的钢筋排布构造,需要详细的做出细化节点。 2、具体选择那个图集,要看设计的设计要求。 3、是的,伸到尽头不必弯折。
2013-07-26 07:36:20
-
钢筋高手进,基础梁钢筋 支持二楼的
2013-07-26 15:07:13
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看