钢筋高手进,剪力墙钢筋
12G-1端部暗柱墙一(3-8页)外侧钢筋锚固为lle,11G-1没有这种端柱详图(应该算是补充了吧),问题,外侧锚固lle是1.3*1.2*lae还是1.3*1.4*lae, 还是1.3*1.6*lae呢……我真的搞不明白为什么锚固是lle,,还是编者写错了问题补充:这个钢筋问题很不解,求老师指教
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好,图上标注的Ll是外侧水平分布筋,按图集要去,外侧水平筋是贯通的,有三种做法,详见11G101-1的68页的剪力墙身水平构造,转角墙一、二、三。即内侧是按锚固 15D算,外侧按搭接长度计算。
2013-07-25 17:47:40
-
你好:首先说一下你看图好认真了,这个节点都能看到问题。个人认为是这样的,外侧锚固lle,算是弯折长度为一搭接长度值,剪力墙的水平筋图集里明确了与接头的百分率没有关系,不会受接头百分率的不同,来计算取值的,图集里统一的都是按1.2*lae来计算取值长度的,请看3-6页中的要求。
2013-07-25 17:44:59
-
看11G101图集,里面有详细介绍
2013-07-25 15:38:18
-
12G901-1 3-8页中端柱转角墙(一)、(二)、(三)墙体锚入支座≥0.6LabE(0.6lab)这里用的是锚固而不是搭接长度;3-7页端部暗柱墙(一)为≥LlE(Ll)并不是编者错误,首先我们要知道暗柱并不是柱,端部暗柱墙他是把端柱作为墙体所有用搭接而不用锚固了。
2013-07-26 09:21:25