realfox@126.com 2013-09-27 08:13:18 | 山西省 安装算量GQI | 728查看 6回答
安装电气 配管
在安装电气系统图中配管为SC15的管。在平面图中有些部位穿5根线,6根线,还用SC15的管是穿不下的,请问应该用什么管 ?在哪能找到依据?
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你应当看看说明,会有一个关于几根线穿多大管的详细说明的。 一般是2~3根线(2.5~4.0mm)穿SC15管,4~6根线就是SC20管,7根~8根线是SC25的管子。
2013-09-27 08:17:15
-
规范规定钢管穿线时所穿导线的总面积不得超过管内面积的40%。一般设计说明会列出一个表格,多大线径穿多大管。
2013-09-27 15:14:54
-
软件目前还不能处理这种情况,下一个版本就解决了。
2013-09-27 16:06:36
-
一般在设计说明中有:2-3根穿SC15的管,4-5根穿SC20的管,6根以上穿SC25的管
2013-09-27 09:05:21
-
所提到的5~6根导线如果是2.5mm2的时候应该采用DN20钢管;若是4.0mm2导线时则:4~5根采用DN20钢管,6根采用DN25钢管。
2013-09-27 09:33:35
-
设计说明一般都应该有说吗的,好好阅读设计说明,没有就按上边专家的回复执行即可。
2013-09-27 10:07:32
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看