• 安装电气 配管

    在安装电气系统图中配管为SC15的管。在平面图中有些部位穿5根线,6根线,还用SC15的管是穿不下的,请问应该用什么管 ?在哪能找到依据?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你应当看看说明,会有一个关于几根线穿多大管的详细说明的。 一般是2~3根线(2.5~4.0mm)穿SC15管,4~6根线就是SC20管,7根~8根线是SC25的管子。

    2013-09-27 08:17:15 

  • 一般在设计说明中有:2-3根穿SC15的管,4-5根穿SC20的管,6根以上穿SC25的管

    2013-09-27 09:05:22 

  • 所提到的5~6根导线如果是2.5mm2的时候应该采用DN20钢管;若是4.0mm2导线时则:4~5根采用DN20钢管,6根采用DN25钢管。

    2013-09-27 09:33:35 

  • 规范规定钢管穿线时所穿导线的总面积不得超过管内面积的40%。一般设计说明会列出一个表格,多大线径穿多大管。

    2013-09-27 15:14:54 

  • 设计说明一般都应该有说吗的,好好阅读设计说明,没有就按上边专家的回复执行即可。

    2013-09-27 10:07:32 

  • 软件目前还不能处理这种情况,下一个版本就解决了。

    2013-09-27 16:06:37 