• 消防管道主管DN100上怎么安装手柄对夹蝶阀?

    为24F高层,2根100主管上去每层2个消火栓,1层为2管上分设了DN100手柄对夹蝶阀,想知道这蝶阀怎么安装上去,需要哪些附件,现场没见过具体怎么安装,我看图上是对夹连接好了的,但是想不通两边的法兰怎么连接DN100管,是焊接,还是和法兰片丝口,难道是沟槽?如果是去消火栓箱65管上安装65手柄对夹蝶阀连接呢?

    附件

    消火栓

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好:你的截图显示是对夹式蝶阀。安装在DN100的主管道上是采用沟槽法兰连接,用于消火栓箱DN65管道上,安装65手柄对夹蝶阀,有螺纹丝扣法兰或沟槽法兰连接两种,具体采用那种要按设计的要求去做。

    2013-08-05 07:05:26 

  • 上图为对夹蝶阀,一般消防中采用法兰连接,消火栓系统可以采用焊接法兰连接也可采用沟槽连接,喷淋系统中自泵房Y型过滤器后不得采用焊接连接(主要考虑焊接连接容易生锈,引起喷淋末端直管堵塞)均需采用沟槽连接!!你第二张图片中发的不是沟槽连接,是两片焊接法兰对夹了蝶阀,沟槽连接见下图,另外最近两年新出一种沟槽蝶阀,仅仅采用两个卡箍即可,详细见下图:

    答疑解惑

    千赢官网首页登录入口服务新干线

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑

    附件

    2013-08-05 18:41:16 

  • 原来工艺可以焊接,采用你的截图平焊法兰。现在的设计一般都是镀锌钢管或PP-S管,不允许焊接,因此管道法兰都得采用卡箍连接或螺纹连接。 按你所说就是采用上述连接。

    2013-08-04 19:20:20 

  • 有可能是卡箍法兰连接

    2013-08-04 20:22:59 

  • 图片上方阀门两侧连接是使用沟槽件连接;下方阀门使用法兰连接。如果使用沟槽件连接套用第八册给排水安装预算定额分册中螺纹阀门安装,在管道安装中另外计取沟槽件主材费。如果使用法兰连接套用第八册给排水安装预算定额分册中的法兰阀门安装,法兰阀门安装定额子目包括法兰片。

    2013-08-05 05:48:04 

  • 因此管道法兰都得采用卡箍连接,现在一端是卡箍与管道沟槽连接,此卡箍上带有配套的连接法兰。不再进行焊接法兰片。

    2013-08-05 14:23:45 