七天 2013-08-18 07:36:20 | 河南省 其他专业 | 1316查看 6回答
完蛋了,屋顶标高我好像搞错了,求前辈门帮助
我施工经验有限,昨天下午顶着太阳放了半天线,晚上别的楼打灰急着抄平没仔细看图,只看了板图的标高,今天感觉不对,又看了建筑图。如图,是不是打混凝土的时候应该中间高两边低?我搞错了吗?都按的板图的标高。我应该怎么办啊?怎么把它整好?按的板图36.44,
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳放心吧!没有问题的!! 浇筑混凝土就是按结构板图施工的,你看的建筑图是屋面图,有构造找坡层呢。 建筑图的标高是屋面构造完成后的标高。不会错的。
2013-08-18 07:40:47
-
板,只是卫生间比一般的房间低3-5公分其他按水平墨线控制标高,宁低一公分别高I一公分。
2013-08-18 08:05:19
-
我施工经验有限,昨天下午顶着太阳放了半天线,晚上别的楼打灰急着抄平没仔细看图,只看了板图的标高,今天感觉不对,又看了建筑图。如图,是不是打混凝土的时候应该中间高两边低?我搞错了吗?都按的板图的标高。我应该怎么办啊?怎么把它整好?按的板图36.44 你这个没问题的,按板图的标高是不会错的,屋顶的找坡和结构找坡和建筑找坡的,你这个明显不是结构找坡的,如果是结构找坡的,应该是在板图上体现的,这个建筑找坡,你看一下屋面的做法就能看出来,这个是层面是有找坡层的,是用那个来找坡的,不是结构板带坡度的,不用担心的。你施工板肯定是看板图的,板图没找坡的话,是不会错的。
2013-08-18 07:56:31
-
没错的,还有找坡层呢防水
2013-08-23 15:58:22
-
是错了,只能在屋面起拱线用细石砼找坡,坡度比原设计放小些,在面层防水砂浆再做适当调整。
2013-08-18 20:52:59
-
是平的,以后做屋面才找坡的
2013-08-21 10:18:34
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看