魔术球球 2013-08-23 10:50:40 | 江苏省 其他专业 | 3421查看 1回答
排水管和给水管的阻火圈一般怎么设置?
哪些部位需要设置,讲得通俗点。。设计说明上都说穿越防火分区时需要加阻火圈。。我想知道哪些算是防火分区。。。在图纸上并没有标明防火分区的啊
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
哪些部位需要设置,讲得通俗点。。设计说明上都说穿越防火分区时需要加阻火圈。。我想知道哪些算是防火分区。。。在图纸上并没有标明防火分区的啊 其实所谓的防火分区,就是指的有墙间隔的每隔单独的房间空间。 比较详细解释,所谓防火分区是指采用防火分隔措施划分出的、能在一定时间内防止火灾向同一建筑的其余部分蔓延的局部区域(空间单元)。在建筑物内采用划分防火分区这一措施,可以在建筑物一旦发生火灾时,有效地把火势控制在一定的范围内,减少火灾损失,同时可以为人员安全疏散、消防扑救提供有利条件。 防火分区,按照防止火灾向防火分区以外扩大蔓延的功能可分为两类:其一是竖向防火分区,用以防止多层或高层建筑物层与层之间竖向发生火灾蔓延;其二是水平防火分区,用以防止火灾在水平方向扩大蔓延。 竖向防火分区 竖向防火分区是指用耐火性能较好的楼板及窗间墙(含窗下墙),在建筑物的垂直方向对每个楼层进行的防火分隔。 水平防火分区 水平防火分区是指用防火墙或防火门、防火卷帘等防火分隔物将各楼层在水平方向分隔出的防火区域。它可以阻止火灾在楼层的水平方向蔓延。防火分区应用防火墙分隔。如确有困难时,可采用防火卷帘加冷却水幕或闭式喷水系统,或采用防火分隔水幕分隔。 http://www.baidu.com/s?tn=25017023_3_dg&lm=-1&nsns=baidu&word=%B7%C0%BB%F0%B7%D6%C7%F8
2013-08-23 13:27:46
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看