983334015@qq.com 2013-09-02 15:14:49 | 广东省 安装算量GQI | 2371查看 7回答
穿墙和穿板套管
DN40给水管 穿墙和穿板套管规格多少好呢?例如,如果套管DN80,定额是套DN100以内是吗?
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、套管是按给水管规格,如DN50给水管,套用穿楼板塑料套管制作安装 公称直径(50mm以内)。 2、如果给水管DN80,定额是套DN100以内。 注意:不是按套管管径而是按所需穿管的管径。
2013-09-02 15:25:33
-
套管是要套用大于管路,这样是套定额对应的以内子目,套DN100是对的。
2013-09-02 15:31:57
-
DN40给水管 穿墙和穿板套管规格多少好呢?按安装规范是大两个型号的,40的管道,套管就要是65的。 例如,如果套管DN80,定额是套DN100以内是吗? 80的管道,所用套管就要是125的,需要大两个型号的,防止微量偏差的。
2013-09-02 15:32:37
-
DN40给水管 穿墙和穿板套管规格多少好呢?例如,如果套管DN80,定额是套DN100以内是吗? 回复:介质管DN40,穿墙和楼板的套管按规范大两号为DN65的; 套管是DN80,执行定额时不可以直接按DN80执行,必须执行介质管管径。定额解释有说明,建议查阅当地定额解释验证。
2013-09-02 16:17:50
-
钢管DN40时选择套管的规格应该是DN65。套管制作是按照穿越管道规格计算套项,但主材费按照实际套管规格计算。(注意查阅所执行地区定额解释,根据定额解释或者定额解释汇编的回答进行即可。
2013-09-02 15:52:52
-
套管要看定额具体规定
2013-09-03 17:20:57
-
回到:如果是防水套管就按照所穿过的管道直径套定额,如果是其它套管按照所穿过的管道直径大2#套定额。
2013-09-06 07:02:21
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看