38****@qq.com 2013-09-04 11:28:34 | 上海市 钢筋算量GGJ2013 | 614查看 2回答
GGJ剪力墙钢筋
1、剪力墙锚固在筏板基础上,软件遇到到有承台就锚固到承台底了,如何设置才能只锚固到筏板 2、地下室层高3.8m , 为何软件计算垂直钢筋中间会有一个搭接接头,一根到地下室顶不行吗
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好! 1、先把承台删除或隐藏了,然后汇总计算,这样剪力墙垂直筋就是锚固到筏板底的了。 2、在地下一层定义剪力墙的时候,把属性里的纵筋构造选择为“纵筋锚固”,汇总计算后,剪力墙垂直筋就是通到地下室顶了。
2013-09-04 12:06:01
-
墙、柱的钢筋基础与地下室要有一个插筋接头的,不可以从基础直通到顶处理。