• 电缆沟的计算

    挖土全长500米,电缆沟上口宽度0.6m,下口宽度0.4m,深度0.9。2根电缆同沟敷设。怎么算??假如3根电缆又怎么算???
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    电缆沟挖土=500*0.6*0.9=270立方 还要套安装定额第二册,电缆埋地敷设子目,再套回填土子目。回填是一样的体积。

    2013-09-09 10:40:15 

  • V=500*(0.4+0.6)/2*0.9

    2013-09-09 10:28:00 

  • 电缆管沟中电缆数量有没有限制的,都是按照设计施工敷设。计价时有规定要求。 区分10kV以上或以下电力电缆,以及控制电缆敷设。是否为平原地区和厂内电缆,还是山区敷设。还要考虑在积水区、水底、井下等特殊条件下的电缆敷设。 电缆敷设还要考虑因波形敷设增加长度、弛度增加长度、电缆绕梁(柱)增加长度以及电缆与设备连接、电缆接头等必要的预留长度, 增加长度应计入工程量之内。 电缆保护管长度,除按设计规定长度计算外,遇有下列情况,应按以下规定增加保护管长度: 1.横穿道路,按路基宽度两端各增加2m。 2.垂直敷设时,管口距地面增加2m。 3.穿过建筑物外墙时,按基础外缘以外增加1m。 4.穿过排水沟时,按沟壁外缘以外增加1m。

    敷设

    2013-09-09 12:23:13 

  • 电缆沟挖土=(0.6+0.4)/2*0.9*500=225立方

    2013-09-09 10:59:00 

  • 2001北京定额计算规则: 1-2根,按0.45m3/m计算,500米*0.45=225m3 每增加1根电缆,增加挖填土方0.153m3。 2012北京定额计算规则: 1.低压电缆1-2根,按0.45m3/m计算,500米*0.45=225m3 每增加1-2根电缆,增加挖填土方0.225m3。 2.高压电缆1根,按0.45m3/m计算,500米*0.45=225m3 每增加1根电缆,增加挖填土方0.225m3。

    2013-09-09 13:04:29 

  • 有设计尺寸的执行设计尺寸,没有执行规范。该设计有明确尺寸,按总长度*梯形断面面积即可。回填根据设计要求计算,没有其他要求的回填土方等于挖土方体积。