巨兽 2013-09-09 10:17:46 | 北京市 安装算量GQI | 5846查看 6回答
电缆沟的计算
挖土全长500米,电缆沟上口宽度0.6m,下口宽度0.4m,深度0.9。2根电缆同沟敷设。怎么算??假如3根电缆又怎么算???
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳电缆沟挖土=500*0.6*0.9=270立方 还要套安装定额第二册,电缆埋地敷设子目,再套回填土子目。回填是一样的体积。
2013-09-09 10:40:15
-
V=500*(0.4+0.6)/2*0.9
2013-09-09 10:28:00
-
电缆管沟中电缆数量有没有限制的,都是按照设计施工敷设。计价时有规定要求。 区分10kV以上或以下电力电缆,以及控制电缆敷设。是否为平原地区和厂内电缆,还是山区敷设。还要考虑在积水区、水底、井下等特殊条件下的电缆敷设。 电缆敷设还要考虑因波形敷设增加长度、弛度增加长度、电缆绕梁(柱)增加长度以及电缆与设备连接、电缆接头等必要的预留长度, 增加长度应计入工程量之内。 电缆保护管长度,除按设计规定长度计算外,遇有下列情况,应按以下规定增加保护管长度: 1.横穿道路,按路基宽度两端各增加2m。 2.垂直敷设时,管口距地面增加2m。 3.穿过建筑物外墙时,按基础外缘以外增加1m。 4.穿过排水沟时,按沟壁外缘以外增加1m。
2013-09-09 12:23:13
-
电缆沟挖土=(0.6+0.4)/2*0.9*500=225立方
2013-09-09 10:59:00
-
2001北京定额计算规则: 1-2根,按0.45m3/m计算,500米*0.45=225m3 每增加1根电缆,增加挖填土方0.153m3。 2012北京定额计算规则: 1.低压电缆1-2根,按0.45m3/m计算,500米*0.45=225m3 每增加1-2根电缆,增加挖填土方0.225m3。 2.高压电缆1根,按0.45m3/m计算,500米*0.45=225m3 每增加1根电缆,增加挖填土方0.225m3。
2013-09-09 13:04:29
-
有设计尺寸的执行设计尺寸,没有执行规范。该设计有明确尺寸,按总长度*梯形断面面积即可。回填根据设计要求计算,没有其他要求的回填土方等于挖土方体积。
2013-09-09 20:52:32
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看