巨兽 2013-09-10 09:51:23 | 北京市 安装算量GQI | 4170查看 5回答
谁能帮我算算电缆沟的回填土的计算方式?
挖土全长500米,电缆沟上口宽度0.6m,下口宽度0.4m,深度0.9。2根电缆同沟敷设。算的挖土量是225立方米,那回填土的又怎么算 ?有公式吗?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳回答:回填工程量等于挖方工程量:{(0.6+0.4)÷2}*0.9*500=225立方米。
2013-09-12 07:55:10
-
北京2012定额的电缆的挖填土方是一个定额子目,不得分开重复计算。电缆的回填土方,不扣除电缆所占的土方。 如果是电缆穿管道敷设的,需要扣除管道(管道管径500mm以上,不含500mm)所占的回填土方。将余土计算弃土的运输费、消纳费。
2013-09-10 16:14:06
-
安装中包括挖填,按挖方工程量计算即可
2013-09-10 10:08:31
-
{(0.6+0.4)×0.9}÷2=0.45,500×0.45=225立方米。 应执行电气电缆沟挖填定额,
2013-09-10 10:35:48
-
挖填工程量都是225m3。
2013-09-10 11:47:06
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看