qiqi0701 2013-09-10 13:13:32 | 河北省 安装 | 1862查看 5回答
管道上的阀门规格
管道遇到三通变径的情况是三通过后加阀门再加变径管,还是三通加变径管再加阀门呢,阀门具体规格是变径前还是变径后的规格?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳阀门规格与管道管径规格应该是一致的。 在三通分支分流管道中如果是主控阀门就是中三通之前的主管道设置阀门;假如是分支分流控制阀门时则是在三通之后的管道是设置阀门且阀门与管道管径相同。
2013-09-10 14:35:28
-
这要看阀门的位置和所起的作用,如果阀门位置确认其规格同管经,如果位置不确定,但阀门属分流控制说时应该按大管经考虑。
2013-09-10 14:19:35
-
阀门的设置和变径无关,阀门规格只和管径有关。在什么部位设置就和什么管径一致。阀门在前与大口径一致,阀门在后和小口径管道一致。
2013-09-10 14:14:26
-
管道遇到三通变径的情况是三通过后加阀门再加变径管,还是三通加变径管再加阀门呢,阀门具体规格是变径前还是变径后的规格? 回复; 1,是三通加变径管再加阀门; 2,阀门是变径后的规格
2013-09-10 16:09:44
-
管道遇到三通变径的情况是三通过后加阀门再加变径管,还是三通加变径管再加阀门呢,阀门具体规格是变径前还是变径后的规格?应该在变径前安装阀门。
2013-09-10 13:54:06
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看