雅典娜 2013-09-12 18:28:42 | 新疆维吾尔自治区 钢筋算量GGJ2013 | 1075查看 1回答
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看
板负筋单边标注位置里面分别含义是
负筋线长度、支座内边线、支座轴线、支座中心线、支座外边线、负筋线长度分别是什么意思?急急急啊~~~
什么是单边标注位置?如何确定板负筋的标注位置?
板负筋在单边标注的长度如何确定?
专家好,关于板负筋的单边标注长度该如何计算。下图1是结构板的配筋图,4号负筋为A8@200,它标注的单边长度为1200mm。1、我想问的是,这个1200是指的从梁支座的内边(右侧边)开始1200呢,还是从梁支座中心线开始1200呢?2、第二张图纸中,我标注的1200显示的是从梁支座中心线开始的1200,这样到底对不对呀?好像计算设置里面有好几种支座距离,我分不清楚,该如何正确的区分?谢谢
板负筋的单边与双边长度标注问题?
请教老师,我的结构说明里面,关于负筋单边标注是从支座内边线开始?还是支座中心线、外边线开始?这个并没有准确的说明,也没有示意图。 施工蓝图上(如图)是这样标注负筋长度的。 我的问题: 1、在11G101图集38页上面写了这么一句话(如图)“板支座上部非贯通筋自支座中线向跨内的伸出长度,注写在在线段的下方位置”。“支座中线”指的就是支座宽度的中心线,对吧? 图集里的这句话应该就明确说明了,单边标注负筋是从支座中心线开始的,对吧? 2、如果结构说明里面没有明确负筋长度从支座哪条边开始的示意图(当然有的图纸还专门标注了有的是从支座内边线开始),那我就根据图集38页的标准,认为是从支座中心线开始标注的,这样理解标注没问题吧? 如图的左右标注没问题吧? 3、那么双边标注也含支座宽度,这样标注,没问题吧? GTJ2018里面,软件默认的都是从支座中线开始、含支座宽标注的,这也是符合图集规定的,除非有设计人员另行规定,对吧? 谢谢!
板的面筋和负筋形成板的上层板
异形板的面筋X方向是C8@200,Y方向是负筋(左标注为750,右标注随斜板长度变化),分别按面筋、负筋定义绘制后形成板的上层,但查看钢筋布筋情况时,这块板不是双层板,只有底板,没有上层,请问高手怎么解决,应该怎么绘制和定义?